The pfSense Store

Author Topic: [SOLUCIONADO] Configurar SAI APC Smartups 1000  (Read 126 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline jopeme

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 124
  • Karma: +1/-0
    • View Profile
[SOLUCIONADO] Configurar SAI APC Smartups 1000
« on: November 27, 2017, 04:02:58 am »
Hola.
He comprado un SAI de la marca indicada arriba e instalado el paquete apdupsd. La he conectado por USB y configuro tal que asi:
UPS Name  APC Smartups 1000
UPS Cable: usb
UPS Type: BLANK
 
Lo demás todo por defecto y en la pantalla de status me muestra el error:
Running: apcaccess -h 0.0.0.0:3551

: Bogus configuration value (*invalid-ups-type*)
FATAL ERROR in apcconfig.c at line 672
Terminating due to configuration file errors.

El servicio no arranca.
He modifica el /boot/loader.conf añadiendo la línea:
uhid_load=YES

No se que mas debo hacer.
Gracias por vuestra ayuda.
« Last Edit: November 27, 2017, 04:26:56 am by jopeme »

Offline jopeme

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 124
  • Karma: +1/-0
    • View Profile
Re: Configurar SAI APC Smartups 1000
« Reply #1 on: November 27, 2017, 04:14:46 am »
Sigo con mis pruebas y parece que avanzo pero el servicio sigue estando parado. Uso pfsense 2.4.2 y ahora he configurado apcupsd asi:
UPS Name  APC Smartups 1000
UPS Cable: usb
UPS Type: usb
NIS IP: 127.0.0.1
Lo demás todo por defecto y en status ahora obtengo esto, pero el servicio sigue sin arrancar:

Running: apcaccess -h 127.0.0.1:3551

APC      : 001,027,0686
DATE     : 2017-11-27 11:11:07 +0100 
HOSTNAME : proxy.local
VERSION  : 3.14.14 (31 May 2016) freebsd
UPSNAME  : APC SmartUPS 1000VA
CABLE    : USB Cable
DRIVER   : USB UPS Driver
UPSMODE  : Stand Alone
STARTTIME: 2017-11-27 11:11:05 +0100 
MODEL    : Smart-UPS 1000
STATUS   : ONLINE
BCHARGE  : 100.0 Percent
TIMELEFT : 129.0 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME  : 0 Seconds
ALARMDEL : 30 Seconds
BATTV    : 27.1 Volts
NUMXFERS : 0
TONBATT  : 0 Seconds
CUMONBATT: 0 Seconds
XOFFBATT : N/A
STATFLAG : 0x05000008
MANDATE  : 2017-08-17
SERIALNO : 3S1733X03463 
NOMBATTV : 24.0 Volts
FIRMWARE : UPS 09.3 / ID=18
END APC  : 2017-11-27 11:11:13 +0100 

Offline jopeme

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 124
  • Karma: +1/-0
    • View Profile
[SOLUCIONADO] Configurar SAI APC Smartups 1000
« Reply #2 on: November 27, 2017, 04:26:44 am »
Después de la última configuración que indicaba he reiniciado y ya funciona el servicio.

Offline ZAC

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 732
  • Karma: +14/-0
    • View Profile
Re: [SOLUCIONADO] Configurar SAI APC Smartups 1000
« Reply #3 on: December 04, 2017, 11:51:15 am »
Yo tengo uno como ese pero de 1500, ahora que veo que has hecho toda esta faramalla, ¿exactamente para que sirve?, ¿como exactamente lo has hecho?

Jeje, bueno, si respondes muchas gracias  ;D

Offline periko

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1163
  • Karma: +17/-1
  • pheriko
    • View Profile
    • Soporte de Pfsense y Linux
Re: [SOLUCIONADO] Configurar SAI APC Smartups 1000
« Reply #4 on: December 04, 2017, 11:54:48 am »
Code: [Select]
Para que sirve?
Bueno antes de que se le acabe la energia a la pila les envia la orden de apagarse a los equipos, solamente  :), saludos.
Necesitan Soporte de Pfsense en Mexico?/Need Pfsense Support in Mexico?
https://www.facebook.com/BajaOpenSolutions
Estamos en Tijuana, pero no es obstaculo para brindarte nuestro servicio.
We are in Tijuana, but is not an obstacle to give you support.